消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

2个方向的疏散距离一边符合另外一边比较距离比较长

单多层建筑平面图,商场一个防火分区内装修餐饮店,房间门有2个疏散方向走,左上角到楼梯间距离为40米,另外一个经过店铺大门出口到另外一个楼梯间的距离是70米,请问这个符合规范要求吗?

曾旅游 | 2025-09-22 09:13
请写下您的回答回答

回答 | 0

关闭

关闭

手机APP下载