
懒得说
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
请教各位专家一个关于消防电梯迫降问题。
发表评论: 应该是联动逻辑关系设置有问题。 消防联动电梯迫降应该是着火楼栋,不是小区所有电梯
2025-09-21 08:07
-
关于火灾感温电缆敷设的问题
发表评论: 肯定应该在被保护设备上敷设
2025-09-18 14:20
-
消防设备房直通室外的疏散门到底需不需要设防火门?
发表评论: 直通室外的设备房不需要防火门
2025-09-18 14:18
-
如果酒店用人工湖作为消防水池,必须设置自动补水设施吗?
发表评论: 如果人工湖储水量足够大,可以不要自动补水。但吸水口应设置旋流防止器和过滤网
2025-09-17 10:58
-
实际应用中如何判断装修隔断和隔墙
发表评论: 简单说没到顶的就算隔断。如果没有防火要求,隔断材质都可以。如果有防火要求,隔墙材料就要满足耐火极限要求。玻璃应采用防火玻璃,要有防火性能检验报告
2025-09-14 08:00
-
关于应急照明和疏散指示灯具指向的问题
发表评论: 如果是开敞式可上人屋面,疏散指示指向屋面
2025-09-08 16:59
-
pVC地漏需要加阻火圈吗
发表评论: GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管1。
2025-09-08 08:22
-
pVC地漏需要加阻火圈吗
发表评论: 穿越楼板的室内排水管需要在楼板下加阻火圈,防止火焰贯穿引燃上一楼层。和楼上是地漏或者立管没关系
2025-09-07 08:07
-
小区的环形消防车道上有两个出口,是否能将一个上锁。
发表评论: 消防车道出入口上锁,影响消防车顺利通行就算违规了。方便管理是自己的问题,影响消防车灭火可能涉及危害公共安全问题
2025-09-06 16:10
-
配电箱进线孔需要防火封堵吗?
发表评论: GB7251.3-2006 配电柜出线孔洞封堵的要求是依据GB7251.3-2006《低压配电柜及控制设备》。
2025-09-06 11:27
-
山体高位消防水池常高压供水,也要做消防车道、消防车取水口吗?
发表评论: 不需要做专门的消防取水口,可以利用室外消火栓取水,但室外消火栓管径应满足流量要求。
2025-09-03 08:48
-
明设PVC管道到底是Dn100及以上的管道穿楼板加阻火圈还是DN50以上的管道加阻火圈
发表评论: 虽然新规范要求P50以上管道穿越防火分区需加阻火圈,实际验收大都按照P100加阻火圈执行。
2025-09-01 08:19
-
【图】一个展览馆的首层,有两个安全出口,但每个都不足0.9米,是否能满足要求?
发表评论: 展览馆如果定性为人员密集场所,疏散通道宽度应为1.4米。现在0.9米宽度肯定不符合要求
2025-08-24 11:04
-
地下室设有150平方的物管用房,此物管用房能否与地下机动车库分在一个防火分区,
发表评论: 可以在一个防火分区内,但要按照办公用房设置消防设施和做防火隔断
2025-08-22 16:38
-
新能源车着火,能使用的灭火设备。
发表评论: 电动车电池着火采用水灭火基本没用。只有多准备沙土覆盖。
2025-08-22 16:33
-
湿式报警阀组
发表评论:
2025-08-22 16:02
-
风管、桥架上的喷淋头
发表评论: 可以。规范要求,风管宽度大于1200mm下方需增加喷头
2025-08-22 08:35
-
裙房喷淋问题
发表评论: 任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米时需安装自动喷水灭火系统,若单一层面积未超1500平米且总建筑面积未超3000平米,通常无需强制安装
2025-08-20 10:42
-
改造项目是否需要增设救援窗
发表评论: 外墙改造是否新开窗户、是否封闭原有窗、室内隔断开间改造涉及防火分区变化......需要重新复核
2025-08-19 10:41
-
某办公室4500平米,装修时对室内消防末端喷淋改造
发表评论: 什么水源都可以,最好水里没渣滓
2025-08-19 10:02