
安洪全
行有不达,反求诸己
粉丝:17
关注:2
关注
-
住宅项目的危险等级怎么划分
发表评论:
2025-09-19 15:13
-
探测器安装距离与半径关系
发表评论:
2025-09-12 16:03
-
什么供电方式属于二级负荷
发表评论: 具体的您可以看下咱们网站“消防专题”模块的“释惑:消防供配电60问”
2025-09-12 15:58
-
【图】暗房间排烟设置
发表评论: 自然排烟也是排烟设施
2025-09-12 13:22
-
楼梯间,走道,前室风压值
发表评论:
2025-09-12 13:20
-
电缆夹层的感温电缆是否属于测温式电气火灾监控探测器?
发表评论:
2025-09-12 13:15
-
多层住宅建筑灭火器是否必须设置?
发表评论: 必须
2025-09-12 13:11
-
设置敞开楼梯间的住宅建筑防火分区如何划分
发表评论:
2025-09-12 13:10
-
电子竞技属于歌舞娱乐放映游艺场所吗
发表评论: 属于
2025-09-12 09:44
-
脱口秀是按公共娱乐还是剧场标准来判定?
发表评论: 这个得分情况,如果是在剧场办的,就按剧场标准。但很多开放麦或者小的个人专场都不是固定座椅,也是临时活动,很难按固定座椅来计算人数。这种新兴业态的管理规则肯定是滞后的。如果一定要问一个标准,那就是从严。
2025-09-10 09:17
-
商场钢楼梯下面需要增加喷淋头吗
发表评论: 需要增设,之前的该设设,楼梯梯步下方增设
2025-09-08 08:46
-
疏散楼梯间与汽车库连通的门采用甲级防火门,那与修车库连通的是否也要甲级防火门呢
发表评论: 需要,修车库明显比汽车库危险,汽车库都甲级了,修车库只会高,不会低。
2025-09-05 09:35
-
消防总控室与分控室的关系,持证要求
发表评论: 原则上需要,持证上岗,有证了才有值机、操作的资格。具体实践中,有余地,比如:分控室1个人,初级,或实现远程智能可以无人等。
2025-09-05 09:32
-
室外楼梯等同于防烟楼梯间吗
发表评论:
2025-09-05 09:30
-
净高9.8m, 货架高度8.5m,采用仓库型特殊应用喷头,需要设货架内喷头吗
发表评论: 先看5.0.5的规定,超过5.0.5的要求,需要在货架内增设洒水喷头。条文说明:5.0.8 本条是对原规范第5.0.7条的修改和补充。 本条是针对我国目前货架内置喷头的应用现状,充实了货架仓库中采用货架内置喷头的设置要求。对最大净空高度或最大储物高度超过本规范第5.0.5条规定的货架仓库,仅在顶板下设置喷头,将不能满足有效控灭火的需要,而在货架内增设洒水喷头,是对顶板下布置喷头灭火能力的补充,补偿超出顶板下喷头保护范围部位的灭火能力。
2025-08-27 16:06
-
写字楼高楼层环形公共走道占用装修成办公室区域
发表评论: 如果不同意的话,这么说没问题,确实可能导致安全出口数量不够,跨防火、防烟分区的具体问题。
2025-08-27 09:42
-
多层住宅需要设置消防车道吗?
发表评论: 需要
2025-08-27 09:39
-
风管、桥架上的喷淋头
发表评论:
2025-08-21 17:37
-
楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m时能否采用乙级防火玻璃来弥补?
发表评论: 虽然没有条款支持,但原理是可以的,乙级防火玻璃一小时的耐火极限已经和一级耐火等级的非承重外墙同相同了
2025-08-21 15:26
-
减肥中心属于公众聚集场所吗?能否设置在工业建筑呢?
发表评论: 1、个人认为属于,类似于健身房2、法无禁止即可为,现在很多工业建筑都变成了文创园,比如北京的“首钢园、798”,不过具体政策还得咨询属地的管理部门。
2025-08-20 17:17