消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【问】消防泵吸水口一点压力都没有,液位计测过有水的,水池的深度至少也能达到0.03的静压,这是怎么回事?

请写下您的回答回答

回答 | 6

消防网友70474 2025-09-17 15:53 00 [回复]举报

表用错了,要采用压力真空表,这样才能显示正压值

小唐12321 2025-09-17 16:14 00 [回复]举报

这是真空表啊,0就是最大

消防网友68723 2025-09-18 09:20 00 [回复]举报

泵转向是否正确?管道是否有漏点?进口阀门是否打开?

9825 2025-09-18 20:13 00 [回复]举报

灌泵不足或管路漏气

罗布快跑 2025-09-18 21:45 00 [回复]举报

先不说显不显示压力了,这是什么压力表,-0.1在左边没问题,怎么0在右边,中间还是正数,表示确实有点奇葩,正常不是负压过了是0然后是正压吗

波- 2025-09-19 15:37 10 [回复]举报

你说的0.03的静压,是正压,用真空表还没有正压读数,怎么能显示正压呢。

关闭

关闭

手机APP下载