专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
打工人1号
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
养殖建筑防火
发表评论:
厂房吧,只是普通养殖没有饲料加工按丁类吧
0
0
13:40
【图】暗房间排烟设置
发表评论:
4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。敞开的不用设置了,自然排烟就好
0
0
2025-09-12
走道上的开窗是否需要乙级防火窗呢?有没有规范规定。
发表评论:
普通走道不用,江苏的话疏散走道要看面积比
0
0
2025-09-12
消防安全出口标识牌
发表评论:
不用
0
0
2025-09-11
高层公共建筑管道井内的水(暖)管穿过隔墙,孔洞是否需要使用防火材料进行封堵?
发表评论:
要吧,建筑防火封堵应用技术标准 GB/T51410-20205.2.4 塑料管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构或构件时,贯穿部位的环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。对于公称直径大于50mm的管道,还应在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上设置阻火圈或阻火包带。
0
0
2025-09-11
区域报警系统值班持证问题
发表评论:
理论上也要证(初级),只要你有水泵,根据建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010 >5.1 设有建筑消防设施的单位应根据消防设施操作使用要求制定操作规程,明确操作人员。 负责消防设施操作的人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书,能熟练操作消防设施。消防控制室、具有消防配电功能的配电室,消防水泵房、防排烟机房等重要的消防设施操作控制场所,应根据工作、生产、经营特点建立值班制度,确保火灾情况下有人能按操作规程及时、正确操作建筑消防设施。 单位制定灭火和应急疏散预案以及组织预案演练时,应将建筑消防设施的操作内容纳入其中,对操作过程中发现的问题应及时纠正。实际上很多都没证
0
0
2025-09-11
前室的可开启外窗面积指的是窗的面积还是开启后的有效面积?
发表评论:
有效面积
0
0
2025-09-10
厂房与仓库可以设在同一建筑内吗
发表评论:
临时仓库才可以
0
0
2025-08-12
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭