专家:您好,有一栋五层半的公共建筑,每层面积1600平米,锅炉房就建在空白位置,锅炉房高度有两层楼高,计划在四楼开电竞酒店,消防验收能过吗
提 交
共 2 回答
罗马苏丹 25-09-24
锅炉房严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位
你这个锅炉房都贴着客房了
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-09-24