消防问答 > 灭火救援 提问

【图】住宅入户门和消火栓距离

这个距离和开门互相影响有规范要求吗

请写下您的回答回答

共 8 回答

无语落笔 25-09-12

0 0 [回复]举报

消防网友68723 25-09-15

12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:
    1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,
    4 消火栓箱门的开启不应小于120°;
 

0 0 [回复]举报

无语落笔   回复: 消防网友6872325-09-15

这种还有改的可能性不

0 0 [回复]举报

周家斌 25-09-15

消防法,第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

gb50974,7.4.7室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;

举个特殊条件下例子,如果这户着火了,门必须打开着,这只消火栓就无法易于取用。

0 0 [回复]举报

无语落笔   回复: 周家斌25-09-15

我也认为有点问题,但是规范里没有明确说法啊

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-09-15

还没装修,直接打开拉到户内使用看看能不能倒任何位置并且压力达到要求

0 0 [回复]举报

无语落笔   回复: 小唐1232125-09-18

这也可以?

0 0 [回复]举报

小唐12321   回复: 无语落笔25-09-22

消火栓是拿来用的,这种在很多小区都能碰到,不要去钻牛角尖

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭