这个转角处的疏散指示标识安装的有无问题
1:是否符合规范中转角两侧<1m的规定
2:刚好在转角处是否影响视野
图中这个该如何判定
提 交
共 3 回答
小唐12321 25-06-24
担心就移到旁边,很简单事情。要求任何位置能看到,你晚上关灯走一走就知道会下来能不能看到,从实际出发,不要死套规范,是拿来用的。
1 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-06-24
最简单的你要理解设置的本意,就是害怕看不到疏散路径了或者指示不清错过安全出口。
那就换个人站在你现在拍摄的这个来的方向,光线比较暗的时候跑一遍,看看是否遮挡视线,就行了。
如果只卡规范,忽略了火灾时使用者的需求身份,消防设施就失去意义了。
李勤 25-06-26
疏散标志的原则,从任意房间出口、通道出口,都能看到疏散标志(便于指引疏散)
0 赞 0 踩 [回复]举报